wasw12138 2014-12-24 14:44:17 | 遼寧省 安裝算量GQI | 16717查看 3回答
水平橋架與豎向橋架連接
地下一層配管與水平橋架連接后選擇起點,找不到地下二層設置的起點,但是畫配管與豎向橋架連接時就能顯示地下二層設置的起點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況我遇到過,困擾我半天的時間,原因在于地下一層的橫向橋架與豎向橋架沒有正確連接,橫向橋架必須與豎向橋架的中心相連接,否則雖然在三維里看到二者已經相連,但是選擇起點功能依然用不了,這是橋架需要特別注意 的一點,正如你所說,畫配管的話就不用畫到中心,只要有交集就行了,希望能幫到你
2014-12-24 16:54:30
-
可檢查此兩處;
2014-12-24 15:34:17
-
回復:說明一層橋架沒有正確連接,動態觀察看一下,估計是你水平橋架標高不一致造成;
2014-12-24 15:12:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看