11****@qq.com 2010-10-14 16:45:17 | 江蘇省 其他專業 | 5017查看 1回答
澆搗腳手架計算
定額中說“現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應計算澆搗腳手架” 請問這里說的柱子、梁還有墻是不是都是單獨的?只是它們是鋼筋砼結構吧? 如果整個結構都是同一種結構,比如說現澆框架結構,那就執行“以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行” 這也就是澆搗腳手計算規則,2條跟3條的最大區別吧? 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的理解完全正確, 現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應計算澆搗腳手架一般發生在屋頂構架,花架等
2010-10-14 16:54:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看