-
哈哈 2010-10-14 15:03:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4865查看 6回答
關于梁的附加箍筋的幾個疑惑
關于梁的附加箍筋的幾個疑惑: 1、出現附加筋一般都是主梁和次梁相交吧?附加箍筋是加在主梁上呢還是加在次梁上?按照圖紙中梁的平法說明是加在主梁上。但是聽有的人說是加在次梁的兩端。 2、在廣聯達鋼筋算量里,怎么正確的表示附加箍筋呢?在新干線搜到的回答:如圖上畫框處填入附加箍筋的個數。 3、問題是,如圖紙標注了A6B12,按照說明的意思是,在主梁的兩端各添加6個B12的箍筋。直徑和主梁的箍筋直徑一直,于是我就填入了12。是這個意思嗎?但是有人說,這附加箍筋是加到次梁上的,和前面的次梁的寬度有關系。這是怎么一回事?和次梁的寬度有關系。 4、我的一跨主梁里和幾根次梁相交,圖紙標注就一根次梁出有附加箍筋,我得怎么填入附加箍筋呢? 5、看到有的方法是在其他箍筋里填入附加箍筋?但是看不懂。這個方法可行嗎?具體如何操作? 望高手回答為謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這里說的是次梁加筋,注意這個鋼筋是加到主梁上不是次梁上的,這個箍筋的作用主要是在主次梁交接位置抗剪,從荷載傳遞的角度來講也是次梁減荷載傳遞到主梁上,所以在主梁加箍筋抗剪,這個鋼筋我們在原位標注時輸入,加筋個數就可以,如6,表示共加6個箍筋,箍筋直徑同,同位置箍筋,如果箍筋信息跟同位置箍筋不同,可以輸入根數級別直徑然后,這個根數應該是兩邊共加箍筋,
2010-10-14 15:17:37
-
1、附加箍筋是加在主梁上的。 2、附加箍筋就是在如圖表格中填入的。 3、附加箍筋跟次梁寬度是沒關系的....次梁寬主要是用于有吊筋的時候 4、按圖只輸入,注意看下圖紙下面的說明或者結構總說明,有沒有說到凡主次梁交接要加附加箍筋。
2010-10-14 15:13:58
-
1、附加筋是加在支撐構件的荷載作用點,一般是加在主梁上。 2、可以自動生成也可以在梁的原位標注表格中輸入處理 3、是的,填入12就可以了,次梁是支撐在主梁上的要有次梁才在主梁上加附件箍筋,次梁是主梁加附加箍筋的前提條件 4、直接輸入一個鋼筋信息,如6A6,如果都要加輸入格式為6A6/6A6/6A6等 5、在其他箍筋里輸入計算是不正確的。
2010-10-14 15:24:50
-
你好:1、必須明確一下附加箍筋是加在主梁上的,位置是在次梁的交點的兩側。2、廣聯達里最快的方法是在工程設置里定義一下主次梁相交處布置的根數,如果圖紙要求是6,就輸入6就好了,注意要在框架梁和非框架梁兩處同時設置。如果附后加的箍筋不是采用的同主梁的箍筋,可以在原位標注里去修改一下。3、你的做法是對的,輸入次梁的寬度與附加箍筋關系不大,但必須要輸入,與附后加的吊筋有關系。吊筋的段面尺寸是按照次梁的寬度來定的。4、一跨里有幾跨可以這樣輸入,如果是兩個梁截面分別為200、250;你在次梁寬度里輸入200/250;在附加箍里輸入6/6(算的是每處6根)。5、看我的截圖吧。
2010-10-14 15:21:18
-
附加筋應在主梁上,在原位標注主梁時輸入次梁寬度,如有多個次梁且寬度不一時,用/隔開,如300/400/500,在附加箍筋欄輸入6A10/6A10/6A10即可
2010-10-14 16:00:31
-
1. 按照圖紙中說明的加在主梁上。 2. 有的圖紙說明中是主梁與次梁寬度一致時兩根都加筋,不一樣時只加在主梁上。所以按照圖紙說明去加就行。 3. 在平法輸入中只輸入12就行。一般的有主次梁相交的標注有加筋就要加上,其他地方看說明怎么說,有的圖紙是只要有加筋的就標出,有的是只有幾個示意,看你是想算多點還是少點了。
2010-10-14 16:04:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看