o168 2010-10-14 10:40:20 | 北京市 其他專業 | 4238查看 5回答
應急照明配電箱
請教一下,應急照明配電箱屬于照明配電箱還是動力配電箱
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納【照明配電箱】: 進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。 照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、小)。 【動力配電箱】: 進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。 動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 二者都是強電。
2010-10-14 13:16:24
-
應該是照明配電箱。
2010-10-16 10:26:23
-
應該是照明配電箱。或根據配電箱的用途去判定
2010-10-14 10:50:37
-
應急照明配電箱屬于照明配電箱還是動力配電箱?當然屬于照明配電箱。
2010-10-14 11:04:25
-
按照明配電箱考慮
2010-10-14 13:10:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看