realfox@126.com 2014-12-10 17:00:30 | 北京市 云翻樣 | 1088查看 5回答
后澆帶的寬度
我是只菜鳥,問的問題白癡大家不要見笑啊。下面這個是一條膨脹加強帶,還是兩條,一般后澆帶的寬度不是以700—1000mm,這個總共寬2000mm合理嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是一條后澆帶
標注的是軸線兩側
每側一米寬度
2014-12-10 17:30:10
-
軸線兩側,每側寬度1000
2014-12-11 09:57:39
-
后澆帶沒有嚴格規定寬度的。設計因結構形式和長度確定的(通常為800)。您截圖設計為一條后澆帶2000寬。軟件操作:按照圖示信息定義后澆帶屬性中分別按照圖示(墻、板、梁、基礎等修改)畫圖元即可?;炷翗颂栆话阋叱鲆粋€等級并+膨脹劑的
2014-12-11 08:30:14
-
這個是一條膨脹加強帶,不是兩條,一般后澆帶的寬度是以700—1000mm,但是這個中間有道梁,這個這就必須加寬2000mm,是合理的。
2014-12-10 17:35:55
-
是一條后澆膨脹加強帶,我在施工時也遇見過。(在特殊的情況下,設計會用2米的后澆加強帶,但需要加入膨脹劑和提高標號)?,
2014-12-10 20:22:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看