冰雨 2014-12-23 09:02:23 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1276查看 6回答
預分支電纜的問題
電纜中從主電纜分支出來的分支電纜ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)-CT此為芯電纜,是不是應接分開計算;比如分支電纜部位工程量是100m,那么35mm2電纜長度就是4*100=400m,16mm2電纜長度就是1*100=100m,然后分規格再套單芯電纜定額是不是這樣?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你理解的正確,按單芯計算電纜工程量。如果是這樣標注ZRYJX-4*35+1*16D的按一根計算,4*(1*35)+1*16這種標注的電纜就是單芯電纜,切記。
2014-12-23 13:16:10
-
ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)這是一根電纜,不能分開計算,100米就是此種規格的電纜計算100米,那個CT是敷設方式(是走橋架敷設),預分支是指的此種電纜是帶預分支頭的,就是說電纜接頭在出廠時就做好了,當然定貨時要把長度搞準確。
2014-12-23 13:50:44
-
電纜ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)是一條5芯電纜,其央4芯35m2,1芯16m2的接地線(PE),CT表示此電纜沿橋架敷設。所以不能分開計算。套“5芯電纜35m2以內 沿橋架敷設”定額。
2014-12-23 14:12:47
-
電纜中從主電纜分支出來的分支電纜ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)-CT此為一根五芯電纜,不是分開計算的。
2014-12-26 09:58:09
-
以上為山東的解釋Ｘ域有不通議樓主查閱當?shù)亟忉尀闇?zhǔn),山東僅供參考。
?
2014-12-23 20:43:42
-
答:不是,分支電纜ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)-CT此為一根電纜,100米只能計算為100米。
2014-12-23 10:21:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看