-
liukaogen 2010-10-12 22:40:57 | 廣東省 其他專業 | 566查看 4回答
鋼筋工程量計算問題
酸辣哥您好! 有兩個問題請教您,謝謝! 1、構造柱縱向鋼筋上下錨入梁內多少?03G-101圖集哪頁規定? 2、分布筋和與之相交的支座負筋搭接150毫米是03G哪頁的規定?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 1、《平法》目前還沒有包含砌體結構中的圈梁和構造柱等構件,因此構造柱的鋼筋應以設計要求為準。另外注意:關于構造柱的圖集有很多本,這種問題不要先急于找圖集,設計沒有要求參照的圖集是無效的,不同的圖集內容也是不一樣的。 2、分布筋搭接150是【常用做法】,G101并未明確給出要求,實際搭接多少對結構安全毫無影響。建標院的G901《排布規則》圖集給出的搭接長度是150。
2010-10-13 10:30:58
-
1、構造柱縱向鋼筋上下錨入梁內多少?03G-101圖集哪頁規定? 構造柱縱向鋼筋上下錨入梁內450mm。依據02G02圖集26頁規定。(見附圖1) 2、分布筋和與之相交的支座負筋搭接150毫米是03G哪頁的規定? 分布筋和與之相交的支座負筋搭接150毫米是09G901-4第2-7頁的規定。(見附圖2)
2010-10-13 07:47:51
-
1、構造柱縱向鋼筋上下錨入梁內多少,03G-101圖集沒有規定,應根據03G329-1第33規定計算。如圖 2、分布筋和與之相交的支座負筋搭接150毫米建樓上的圖集頁數。
2010-10-13 08:38:56
-
請看以下圖片。
2010-10-12 22:51:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看