-
cd00119 2010-10-10 23:22:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 4回答
剪力墻外側負彎筋c18/16@75,是什么意思?怎樣定義?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是C18和C16間隔布置。間距是75。
2010-10-10 23:35:34
-
在軟件上應該這樣定義:C18/C16@150 它的意思就是1根C18的鋼筋與1根C16的鋼筋間隔布置,之間的距離為75。軟件輸入的時候應該輸入150,你可以試一下。輸入150后,計算結果間距為75。 你的圖紙的意思可能是:墻外側的豎向鋼筋是C18-150,然后中間有一根C16的加筋,這樣你可以在其它鋼筋里輸入,看下圖,僅參考。
2010-10-11 06:46:16
-
你輸入(1)C18@150+(1)C16@150就可以了。 要是這樣,就只能輸入(1)C18@150,C16@150在其他鋼筋中輸入計算。
2010-10-11 08:17:25
-
如果有非通長的剪力墻豎向加強筋,比較理想的方法是將其定義在【其它鋼筋】中,類別選擇為【豎向加強筋】。
2010-10-11 08:22:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看