悟空又扮人樣 2010-10-07 08:26:14 | 廣東省 其他專業 | 806查看 2回答
03G101-1P56頁,抗震屋面框架梁上部負筋端支座錨固是多少,上部鋼筋端支座錨固是多少
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
抗震屋面框架梁上部負筋端支座錨固和上部鋼筋端支座錨固都是≥1.7L ae+支座寬;分批截斷時第一批與地二批間隔20D。
2010-10-07 08:41:18
-
此圖為屋面層框架節點,框架柱柱頂彎折12d,框架梁縱筋(包括負筋和上部鋼筋)伸至框架柱盡端彎折1.7Lae,當梁上部縱筋配筋率大于1.2%時,分兩批截斷(第一批仍取1.7Lae,第二批取1.7Lae+20d)。
2010-10-07 09:01:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看