doxido 2010-10-07 07:57:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1072查看 2回答
暗柱的底部加強區域應該怎么配筋?
-1層到3層的暗柱箍筋為B12@100,關于底部加強設計者在圖紙上畫了一個節點,在非陰影區(就是加強部位)標注的為B12@200,我想問的是,在非陰影區的拉筋水平方向是200間距布置,垂直方向也是200的間距布置,還是其他別的其它方式布置,我的理解為垂直方向,原箍筋是100,現加強部位為200布置,但是水平方向就是LC應該也是按200的間距布置嗎?謝謝大家幫忙
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“在非陰影區的拉筋水平方向是200間距布置” 錯誤!是所有墻的豎筋都有拉筋(也就是說水平間距是按墻的豎筋間距走) “我的理解為垂直方向,原箍筋是100,現加強部位為200布置” 正確! “但是水平方向就是LC應該也是按200的間距布置嗎” 錯誤!墻的豎筋間距,所有豎筋都要拉筋!
2010-10-07 10:42:07
-
LC不應該加強的,它只能算是暗柱的一部分。
2010-10-07 09:30:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看