強仔 2010-10-03 18:02:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 2回答
地框梁導入后未能識別柱支座
按節點設置梁鋼筋長度應延伸到柱外側減保護層后彎折,但我查看鋼筋量時發現梁的鋼筋長度為軸線間的長度減保護層和彎折,明顯與節點設置不符,什么原因
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不會出現你說的情況,除非是你的地框梁沒有識別軸線,或是你刪除了計算錯誤處的支座,梁鋼筋在識別支座后是會判斷的,然后計算公式就是到柱邊減去保護層 你用的是不是延伸功能?檢查你的梁構件的支座,如果支座是你延伸的柱子,就不會出現你說的情況,你最好還是自己設置支座,點柱,就不會出現你說的情況了 就這一處建議不要CAD識別,自己畫到相交的位置
2010-10-03 22:30:45
-
在工程設置中修改計算規則;
2010-10-03 18:25:14
-
鋼筋算量2009 CAD導入識別柱大樣后鋼筋配筋怎么識別錯誤????
請問:鋼筋算量2009 CAD導入識別柱大樣后鋼筋配筋怎么識別錯誤????柱大樣鋼筋識別后配筋信息驢頭不對馬嘴?。。?!O(∩_∩)O謝謝指點!!!
-
讀取全部縱筋,箍筋,標高后確定,構件列表不現實構件,這個怎么破? 圖就不截了問題補充:自動識別,能識別,但是每個柱子鋼筋都多少有些問題,每個要改很麻煩 軟件2009的
-
原位標注:框梁在軟件中識別的跨數與實際識別跨數不一致,采用支座設置,仍然不行,如何處理??
對框梁實行原位標注時,發現軟件識別跨數與圖紙中的跨數不一致,也采用了“設置支座”和延長相交的梁,仍然不行。跳出對話框:該圖元沒有與當前梁相交或者相交角太小,不能為支座,請重新選擇與該梁相交的圖元。。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看