  • 關于梁的超高模板工程量計算理解

    定額規定,超過3.6米需計算超高費用,柱的超高好理解,比如層高為3.9米,那么柱超高工程量為:柱周長*0.3。那么截面為600高的梁怎樣計算超高工程量,因為梁的底高度已低于3.6M,是不是可以理解為只計算梁超過3.6M的側模面積.即:梁長*0.3*兩面
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    比如層高為3.9米,梁超高了,按梁模板全面積計算超高面積。

    2010-09-28 20:50:42 

  • 梁的支模高度步距是按梁頂標高計算的。

    2010-09-29 09:45:01 

  • 定額規定,超過3.6米需計算超高費用,柱的超高好理解,比如層高為3.9米,那么柱超高工程量為:柱周長*0.3。那么截面為600高的梁怎樣計算超高工程量,因為梁的底高度已低于3.6M,是不是可以理解為只計算梁超過3.6M的側模面積.即:梁長*0.3*兩面 按照定額說明和計算規則理解只計算梁超過3.6M的側模面積.即:梁長*0.3*兩面。(現澆混凝土梁、板、柱、墻的支撐高度以3.6m編制,以超過部分工程量另按超高的項目計算)。

    2010-09-29 09:23:36 

  • 定額規定,超過3.6米需計算超高費用,柱的超高好理解,比如層高為3.9米,那么柱超高工程量為:柱周長*0.3。 那么截面為600高的梁怎樣計算超高工程量,因為梁的底高度已低于3.6M,是可以理解為只計算梁超過3.6M的側模面積.即:梁長*0.3*兩面的。

    2010-09-28 20:45:24 

  • 3.9米的話 都不用考慮超高問題 超高3.6米為基數 沒超過1.0米才計算超高 也就是3.6+1.0=4.6米 超過4.6米之后才能計算 即4.7米時 計算一個超高

    2010-09-28 21:16:53 

  • 超過3.6米指的是支撐高度,也就是梁底高度超過3.6米的才計算模板超高支撐的費用;

    2010-09-28 20:41:12 