夢兮筆談 2010-09-28 15:02:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3275查看 2回答
剪力墻頂部錨固如何正確設置?
1.為什么我的剪力墻頂部鋼筋錨固在剪力墻節點設置中將左側(外側)右側(內側)垂直筋頂層節點修改(改為過墻且錨入板內550),匯總計算后,還是不能正確顯示?如何才能正確設置?2.如果有不同的剪力墻其頂層錨入板內的長度不同(如350,450等)如何正確設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納尊敬的用戶,頂部節點如果您不進行設置的話,剪力墻的鋼筋是自動錨入板內lae,如果您是不同的墻體錨固不一樣的話,就只能選中墻體單獨對這道墻體進行設置了。如果按照你說那樣的話是可以的,也很直觀。計算規則是可以針對每到墻進行設置的,但是要從屬性里面修改,如果你從前面的計算設置直接修改的話,整個工程的墻體的計算是會跟著修改的。記得把問題處理了,采納一個您比較滿意的答案!
2010-10-08 14:00:35
-
軟件會自動處理,查看下計算設置里是否與圖紙相符,可在這里進行調整
2010-09-28 15:50:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看