GLD303328 2010-09-27 20:19:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 3回答
同一地下室的工程,出地面的4個高層,各高層建筑樓層中抗震等級及砼標號都不一樣如何設置?
雙層地下室車庫上出地面為4座高層建筑工程1#2#3#帶商業網點,跟4#(不帶商業網點)同一樓層中抗震等級及砼標號都不一樣,如何設置啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣的情況最好是分開計算,繪圖; 不會吧 是把樓號分開,又不是上下層分開啊
2010-09-27 20:23:24
-
或按三個工程建立,或建一個工程,取居多的設置。
2010-09-27 20:25:14
-
你好:地下部分可以連體。到了地上把四座分開算,這樣也能掌握那個是多少量。對賬時也方便一些。 同一樓層中的可以在樓層設置里調整, 可以在轉換層那兒分開,上面每個主樓算一個工程。
2010-09-27 20:27:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看