wwwwu 2010-09-26 16:30:56 | 海南省 其他專業 | 715查看 6回答
鋼筋算量軟件,磚混結構,我在梁建項LL2(2)和在圈梁建項QL1,如今兩個梁相交,我的LL2只是一跨
我點設置梁支座也不行,怎么能弄成兩跨的原位標注呀?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
先識別梁等梁變綠色了 再設置支座就OK
2010-09-26 17:25:02
-
在LL2梁與QL1相交點處設一框架柱或者構造柱,就變成兩跨了,原位標注好后,把該柱刪除。我平時都是這樣做的。
2010-09-26 18:54:34
-
設置成梁支座應該可以的,你在多試試。
2010-09-26 16:32:03
-
刪除重新畫,然后在識別。
2010-09-26 16:33:49
-
先重提梁跨然后再設置支座。
2010-09-27 22:39:32
-
就是設置梁支座。
2012-11-01 11:02:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看