飛翔 2025-06-01 18:13:58 | 甘肅省 安裝安裝算量GQI | 65查看 1回答
配電箱連接橋架的問題
配電箱與水平橋架之間生成了垂直橋架,請問:與該配電箱連接的電纜不能在該垂直橋架內生成,只能在該垂直橋架外生成電纜,咋回事?大家是怎么處理的,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不用處理,這個不影響工程量
2025-06-01 19:48:54
-
配電箱之間的連接識別問題:配電箱出來的電纜先穿管到橋架,再從橋架穿管到配電箱怎么識別,即使分段來識別
配電箱之間的連接識別問題:配電箱出來的電纜先穿管到橋架,再從橋架穿管到配電箱怎么識別,即使分段來識別,因為管接入位置不一定是橋架端部,所以無法設置起點
-
配電箱之間的電纜先穿管到橋架再到管怎么識別,即使分段來識別,因為不是橋架端部無法設置起點
配電箱之間的連接識別問題:配電箱出來的電纜先穿管到橋架,再從橋架穿管到配電箱怎么識別,即使分段來識別,因為管接入位置不一定是橋架端部,所以無法設置起點
-
在廣聯達安裝算量軟件中,樓層之間的配電箱用橋架連接,怎樣才能布置電纜
請問:各位大師,在廣聯達安裝算量軟件中,樓層之間的配電箱用橋架連接,怎樣才能布置電纜,可以使用設置起點和選擇起點的功能嗎?怎樣使用,具體操作方法
-
下圖主配電箱引出一個回路通過分支器接風機配電箱,沿橋架怎么理解算量?
如圖管溝分開的兩個艙都分別有橋架,從XYLAP2配電箱引出的WL2回路沿一邊的橋架還是兩邊橋架都有?到分支處通過分支器分別接入兩個艙的風機配電箱嗎?集成分支器的計算是一個風機算一個嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看