米粉 2010-09-22 16:53:02 | 四川省 其他專業 | 715查看 9回答
圖紙上沒有反映板的負筋,那么在施工時是否要布置板的負筋,該怎么布置?
圖紙上沒有反映板的負筋,那么在施工時是否要布置板的負筋,該怎么布置?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙上沒有反映板的負筋,那么在施工時是否要布置板的負筋,該怎么布置?在施工時就不需要要布置板的負筋
2010-09-26 08:41:49
-
如果板已布置了雙層雙向筋,就不須再布置附近,如果只布置底筋,就需要布置負筋。圖紙沒設計應該是漏掉了,需要向設計方咨詢
2010-09-22 16:57:10
-
如果是雙層雙向的板筋,那就不需要負筋的。 如果不是雙層雙向的,可以辦理圖紙會審。
2010-09-22 16:57:27
-
最好的辦法就是找設計人員來解決,因為現在對設計的變更很多部門很敏感,所以讓設計人員出書面的文件最好。
2010-09-22 18:43:51
-
你在結構總說明找找有關負筋的配筋說明,應該是表格的形式。
2010-09-22 17:57:24
-
如果圖紙上沒有反映板的負筋,那么說明該板的配筋為雙層雙向配筋,在施工時就不需要要布置板的負筋;如果該板不是雙層雙向配筋,也沒負筋,就需要和設計院聯系下了
2010-09-23 14:29:30
-
負筋必須布置,但要和設計聯系,一般為直徑8@200
2010-09-23 09:01:47
-
樓主說的應該是分布筋吧,負筋是不可能不畫的。
2010-09-27 17:46:53
-
圖紙上沒有反映板的負筋,說明該板的配筋為雙層雙向配筋,在施工時就不需要要布置板的負筋;如果該板不是雙層雙向配筋,也沒負筋
2010-09-26 22:38:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看