門窗洞下地梁應在畫在哪里設置?
請問: 門窗洞下地梁應在畫在哪里設置? 錨固如何計算?圖紙要求門洞下地梁長為洞寬+2*800
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納門窗洞下地梁應在畫有門的下一層, 如果感覺這樣不方便的畫,也可以繪制到和門窗洞口同一層,修改標高就可以了,可以按照過梁定義,修改屬性中兩側深入墻支座的長度就可以了;
2010-09-21 14:11:48
-
地梁不考慮洞口寬度,同其它地梁一樣通長(看圖紙)畫圖。
2010-09-21 14:10:56
-
鋼筋2009中構件的標高是放開的,是不受層高的限制,標高可以任意修改,用門窗洞口里的連去定義,或者用非框架梁去定義然后修改標高就可以了
2010-09-21 14:11:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看