宇 2025-05-01 10:58:02 | 廣東省 土建設計預算施工結算 | 50查看 3回答
基坑支護降水井需要拔除嗎?
基坑支護降水井需要拔除嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要拔除
2025-05-01 11:01:23
-
看大樣圖及說明,一般是回填。
2025-05-01 12:45:56
-
“井點拔除后......"就圖紙的表述說,這些井的性質應該接近于疏干井,這些井的設置意義就是為挖土和底板施工創造工作面而設置的,當土方開挖完成后,這些井就失去意義了,說的拔除是墊層下表面以上的井管的拔除,再下面的也沒法拔除了,緊急快速的填上就行了,就不用了的這個意思,預留的一部分照常使用,保障局部的坑外滲流到坑內的水及時排除,這里特別說明一下,如果基坑止水帷幕設計施工都很到位,并且止水帷幕確實把圖層中的滲水層完全切斷的話,從原理上說,坑內的井就是完全的疏干井,把水抽完后就可以全部封閉了,一個預留井都不要,當然原理上是這樣,實際做到很難,你應該明白了吧
2025-05-14 09:53:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看