老二 2010-09-19 22:33:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 3回答
連梁下洞口
1、剪力墻連梁下洞口為3000*2500,洞口位置有M-1,M-1尺寸只有900*2000,門洞與3000*2500洞口的差值部門為磚墻,此種情況該如何布置過梁和磚墻? 2、圖紙中連梁設計有側面縱筋,那么剪力墻的水平筋還需要通過連梁嗎?是不是當連梁沒有側面縱筋時,剪力墻的水平筋才需要通過連梁?謝謝!.問題補充:第1個問題中,圖紙沒有設計連梁側面縱筋,需要將剪力墻水平筋通過連梁。我將剪力墻布置好后,再布置了3000*2500的洞,然后布置了連梁。磚墻和過梁怎么也布置不上了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納將墻打斷,洞口處布置填充墻。 在鋼筋中墻不用通畫,畫至暗柱邊,洞口留出,LL用直線畫。在LL的側面縱筋中輸入墻的水平筋。
2010-09-20 08:00:32
-
剪力墻連梁下洞口為3000*2500,用磚墻填充然后布置門構件,及過梁構件
2010-09-20 14:13:28
-
1、把洞口處布置上磚墻 然后定義過梁 把過梁屬性中 位置調整為洞口上 2、如果在設計說明中說剪力墻的水平鋼筋要通過連梁 那么不管連梁是否有側面縱筋剪力墻的水平鋼筋都要通過
2010-09-19 22:40:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看