上善若水 2025-04-28 06:24:39 | 江蘇省 土建 | 82查看 4回答
框架柱允許兩次澆筑混凝土么?基礎澆到±0.00,上面再澆一次。
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}
竹風 黃金專家
答題: 37358 被贊: 16511
允許
2025-04-28 06:45:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154648 被贊: 49201
一般先澆筑到梁底50,然后和板一起澆筑。也可以和板一次澆筑
2025-04-28 06:45:43
6269
答題: 127 被贊: 23
這種情況一般是有房心回填或基礎回填,先澆到0000是便于進行回填
2025-04-28 07:47:03
杰哥 白銀專家
答題: 987 被贊: 313
2025-04-28 10:31:30
這樣的框架柱一次澆筑還是分兩次澆筑?
中間的梁高度5m內,頂梁是8m內,這樣的框架柱一次澆筑還是分兩次澆筑?套定額是按5m內,還是8m內?
柱接柱及框架柱接頭
預制柱與預制柱之間鋼筋焊條焊好澆筑混凝土叫柱接柱預制柱和框架柱之間澆筑混凝土叫框架柱接頭框架柱和框架柱之間澆筑不能叫框架柱接頭
柱筋小變大,混凝土已澆筑,請問如何處理?
如何處理柱筋,小變大。混凝土已經澆筑的情況下。
請問框架柱混凝土計算為0?
-2層的框架柱混凝土量為0是什么原因
框架柱和構造柱哪一個是和主體一次澆筑的