2 2025-04-24 14:57:52 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ | 35查看 3回答
這根梁是3a的,那么應該是一開始在剪力墻那里懸挑嗎,
2025-04-24 15:18:13 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
截面清晰些看看
首次提交 2025-04-24 14:59:25 最近修改2025-04-24 15:21:02 (修改過1次)
-
2025-04-24 14:59:45
-
下面是懸挑端
2025-04-24 15:12:42
-
梁的錨固是35d,梁邊上是暗柱,那么支座不應該是這剪力墻嗎,長度滿足了直錨,但是我看軟件還是用的是暗柱的長度400-20+15D,軟件這樣有問題嗎
-
梁與剪力墻寬度高度都一致,剪力墻長度也足夠長,為什么梁上部鋼筋是彎錨設置呢,不應該是直錨嗎?而鏡像的另一側鋼筋卻可以直錨,什么原因??
-
為什么在結構圖上看到有一堵墻但是建筑圖上沒有
結構圖上那道紫色的應該是剪力墻吧,為什么在建筑圖上那里是一個完整的空間,沒有那堵墻了還是說那個紫色的墻不是這一層的,那為什么在平面圖上能看到
-
請問下圖的外飾構造柱是同剪力墻一起澆筑的嗎,混凝土等級用不用同墻柱等級?還有LLK混凝土等級應該是同墻柱還是同梁板混凝土等級?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看