平 2010-09-18 12:56:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 350查看 5回答
GGJ2009
你好:本工程為獨立基礎,0.00上為鋼結構柱(不計),只計0.00下土建。基礎柱只至0.00標高,請問樓層標高(在首層中怎么設置)才能讓柱筋不伸出0.00。謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首層必須要填上層高。在計算設置里把柱漏出長度 改為零。---應該行。
2010-09-18 13:03:33
-
在首層中點自動設置邊角柱的功能
2010-09-18 13:01:50
-
設置鋼筋自行錨固就可以了;
2010-09-18 13:02:49
-
手動減去上層漏出長度在鎖定,
2010-09-18 13:02:52
-
這個有兩種辦法: 第一,手動減去 伸出來的鋼筋 第二,在工程的計算設置里面設置柱的錨固節點就可以了
2010-09-18 13:10:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看