嚯哈哈 2025-04-21 18:28:04 | 四川省 土建計量GTJ項目管理智慧工地 | 74查看 1回答
廣聯達中標高依據是建筑標高的構件有哪些,樓梯與相應梯梁梯柱算不算
因為圖紙里沒有結構層高表所以我選擇先整體在建筑標高+-0.00基礎上做各種構件,然后在裝修之前修改樓層設置減去裝飾層50mm?,F在修改完后我想知道哪些構件需要按建筑標高再進行+-0.05的改動。
我現在已經知道的內容,那些與層底、層頂緊密相關的結構如墻、柱、梁、板基本不用管,主要修改門、窗。然后我拿不定主意的首先就有樓梯與相應梯梁梯柱、不貼梁底而是距底多少m的墻洞、本來就做了升降而不挨著裝飾層的板這些構件要不要改。并且希望各位大佬能做一些構件補充和我錯誤理解內容指正
2025-04-21 18:44:37 補充
樓板按結構標高的話,如果樓梯上升0.05m改成建筑標高會不會有高度差呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
框架結構時,用結構標高,裝修時,用建筑標高。結構標高與建筑標高,任意轉換的。不會產生樓房斷開分離的。
2025-04-21 19:10:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看