sangyufc 2010-09-17 10:38:15 | 湖北省 安裝算量GQI | 3253查看 8回答
弱電線在電梯井走橋架,還要不要再配管的?
弱電線在電梯井走橋架,還要不要再配管的?問題補充:圖紙上進戶管PVC50-FC 進電井HUB箱之后就在線上標了個CT 那這種情況是穿不穿套管呢?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上進戶管PVC50-FC 進電井HUB箱之后就在線上標了個CT 那這種情況是穿不穿套管呢?你說的這種情況不需要穿管。
2010-09-17 15:51:17
-
無論是線槽配線還是管內穿線都是為了保護導線的,且以后可以更換導線,所以如果線槽配線就不用穿管了
2010-09-17 13:21:31
-
那意思是弱點線在井內橋架內敷設,從出橋架開始和進戶走PVC50線管地面敷設。 線在橋架內是不需要穿管的
2010-09-17 15:21:38
-
有橋架了就不用穿管了
2010-09-17 13:31:25
-
在橋架中電線 不需要 再穿管
2010-09-17 10:42:20
-
這要根據設計了,有些易損弱電線纜是要單獨設置配管的
2010-09-17 10:42:28
-
在橋架里不用配管,但是在橋架外要配管
2010-09-18 09:50:45
-
弱電線在電梯井走橋架要配管的。
2010-09-17 10:40:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看