小偉 2010-09-17 08:25:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1699查看 4回答
梁下部縱筋計算
問題1、在計算框架梁下部縱筋時 為什么有的梁要在支座處斷開計算 而有的卻不斷開 ? 問題2、若斷開且梁每跨長均為9米 計算鋼筋長度時 =凈長+2*錨固+搭接 嗎 ?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁下部縱筋時, 能通則通。 若斷開且梁每跨長均為9米 計算鋼筋長度時 =凈長+2*錨固+搭接 。 框架梁下部縱筋,如果不是通長的,一跨之內不存在搭接,只有錨固,錨固就含了支座寬。
2010-09-17 08:28:21
-
按照規范來說,鋼筋能通則通,同樣的底部鋼筋,在定尺長度允許的前提下當然是貫通。
2010-09-17 12:40:23
-
1、有些是下部通長筋,有些不是通長筋,計算長度就不一樣。 2、是的。
2010-09-17 08:27:28
-
你好:你想讓底筋拉通就在集中標注里輸入底筋,如果想讓它每跨斷開就在原位標注里輸入每跨的主筋根數,就可以了。 若斷開且梁每跨長均為9米 計算鋼筋長度時 =凈長+2*錨固+搭接 這個算法是對的,你設置了主筋超過幾米后就加一搭接。
2010-09-17 09:08:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看