    系統圖中云線中的線都需要接區域報警控制器嗎,是接了區域報警控制器,返回來去消防控制室(圖二),還是可以分成兩路,一路直接接消控室,一路接報警控制器(圖三)。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、就系統圖看消防控制室是在園區,也就是不在這棟樓。左上角那里只是這棟樓的弱電間。

    2、根據系統圖看,本棟樓的報警系統全部接入宿管房的區域報警控制器,再由區域報警控制器接入園區消防控制室,這部分路由應該在室外圖里。