拉拉 2025-04-08 20:49:34 | 陜西省 安裝 | 82查看 2回答
配電箱暗裝和明裝的配管配線計算方式一樣嗎,不一樣的話應該怎么計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一樣
2025-04-08 21:05:04
-
不一樣。
配電箱明裝,電線管明配(管線計算到配電箱邊)
配電箱暗裝,電線管暗配(管線計算到配電箱邊)
配電箱明裝,電線管暗配(管線計算到配電箱中心點)
2025-04-09 05:26:08
-
這個靶子一樣的是什么東西,沒有圖例,也沒有規格和安裝高度,要怎么計算配管配線
2020-07-23 13:46:55 補充消防應急照明里面的2020-07-23 13:48:26 補充弱電間里面的2020-07-23 13:55:45 補充
-
GQI電氣,CAD圖上一條線代表了好幾根線,當然長度,走向不一樣,就是從配電箱出來的那一段都一樣,怎么畫啊,一畫就是重復
-
備用和工作的回路是一模一樣的,備用和工作的回路是都要計算嗎?配電箱價格是里面工作和備用的元器件都包含嗎?
-
這塊的管徑怎么變化的啊,立管接出32的管子下到0.8的位置直接要變徑嗎截止閥和水表左右的管徑一樣嗎,是25的管還是20的管,不一樣的話從哪兒分,分別是多少呢,看不懂
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看