憂無涯 2010-09-15 17:23:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1270查看 4回答
剪力墻模板問題
剪力墻計算時,按以下規定計算。 1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。 2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。 3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。 問題 1、如下圖所示,請告訴我到底剪力墻較長邊是怎么定義的?下圖哪個是較長邊?我怎么總感覺定額里這個“較長邊”是多余的。 2、如圖所示,上邊那個邊是墻厚的3.6倍,下邊那個邊是墻厚的7.2倍,這樣它倆是不是應該一個套柱子模板,一個套短肢剪力墻,另外一個最長的墻套墻體模板項目?最下邊那個T型柱的下端,是另套一個柱子項目還是并入最長的那個墻體里? 我的理解是,把所有柱子都按墻體考慮了,T型柱啊,Z型柱啊,L型柱啊,我都當做是墻體的拐角,我想知道我的理解對不對。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中情況已經標注清楚了暗柱,已經不存在長邊與墻厚的關系問題了。 是的,兩端有暗柱時都安墻計算。 有些定額說明條文,編制人解說的比較含糊,確實有時不好理解。 但是算量計算主要在自己決策,比沒有什么嚴格的界限,要相信自己,放開思路計算就不會受到限制了。 肯定時一次性澆灌呀,無法分開的。
2010-09-15 17:36:40
-
下邊那個邊是墻厚的7.2倍,這個你是如何計算出來的?你是把柱各邊累加起來的長度?
2010-09-15 17:47:25
-
你好,從圖中看,柱是暗柱。你的看法:把所有柱子都按墻體考慮了,T型柱、Z型柱、L型柱都當做是墻體的拐角,我認為你的看法是對的。
2010-09-15 17:54:54
-
按最長邊考慮 我去定額站資訊過,他說那柱是扶墻柱,大余4-7之間幾是剪力墻 不是4-7之間就是套墻
2010-09-15 17:58:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看