蘇拉米提 2010-09-15 17:09:58 | 遼寧省 其他專業 | 1527查看 5回答
關于電力建筑工程概算定額中的支架計算規則
2006年的電力建筑工程概算定額中第十章廠區性建筑中的支架的計算規則描述是:混凝土支架按照混凝土支架體積計算工程量,應計算柱、梁、支架頭部。柱高從零米標高計算至支架頂標高,預制支架應計算插入基礎部分支架柱長度。不計算基礎短柱與基礎體積。 那么請問,計算支架體積時到底應該以正負零為界還是基礎短柱頂端為界呢? 另外,支墩的體積計算是否計算其墊層的體積?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納以正負0為界。支墩體積計算時需要計算墊層的體積
2010-09-15 17:13:19
-
支墩的體積不包含計算其墊層的體積
2010-09-21 08:47:13
-
計算支架體積時到底應該以正負零為界。 預制支架應計算插入基礎部分支架柱長度。不計算基礎短柱與基礎體積。 支墩的體積計算不包含其墊層的體積,墊層體積另計。
2010-09-15 17:13:36
-
說明中應經明確了,是從以±0為界。 部分梁的標高為0.05,以上的計算,以下的不計算
2010-09-15 17:50:17
-
以室外地坪為界
2010-09-15 18:01:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看