wx15606710 2010-09-15 15:26:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 2回答
暗柱 拉筋問題
層高3米,,柱的圖片上傳了。。 拉筋我是6A8-200 然后匯總計算后 計算公式6*((Ceil(2.3*38*14/min(5*16,100))+Ceil(1726/200)+1)) 這個公式看不懂哦 高手 幫幫忙 解釋一下問題補充:啊框架柱下面定義的,,改為暗柱類別。。不是參數化主定義的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納6[每道箍筋6根]*((Ceil(2.3*38*14/min(5*16,100))[縱筋搭長范圍加密箍筋道數]+Ceil(1726/200)+1))[非加密區箍筋道數]
2010-09-15 15:35:23
-
你好:2.3*38*14/min(5*16,100))這個是搭接范圍內的,加密間距是按80加密的。1726/200這個是非加密區的,間距是200。 其他的應該可以看明白了,前邊6是各6根。
2010-09-15 15:33:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看