AI 2025-04-07 12:03:24 | 廣東省 市政機電電力施工 | 115查看 3回答
電纜終端頭以及電纜中間頭如何計算工程量
我看照明工程“電纜終端頭定額計算規則是:一根電纜有2個電纜終端頭,電纜中間頭以圖示為準,無圖示以實際為準”;
我現在的疑問是:問題1、一根電纜穿著3盞路燈,電纜終端頭計算是2個還是6個?
問題2、圖示“2(VV-0.6/1kV 4x25mm2+1x16mm2/PVC75)”,指的是2根電纜,如果這根電纜穿著3盞路燈,電纜終端頭計算是2根*2個=4個還是2根*3盞路燈*2個=12個呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、6個電纜頭
2、6個電纜頭(與多少根電纜沒有關系,每個路燈只需要接其中一根電纜即可)
2025-04-07 12:17:22
-
穿3盞路燈,電纜終端頭計算是6個。
2025-04-07 12:25:01
-
1,電纜終端頭計算是6個
2、應該是12個頭
2025-04-07 12:27:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看