在線提問剪力墻兩端
剪力墻兩端各有一個暗柱,中間是一段墻。但梁通過剪力墻時,自動識別梁支座后會出現暗柱兩端各有一個支座,也就是原圖是二跨梁,現在在剪力墻中間處多了一跨梁,成了三跨梁(如圖)。問:1、設置任何一端暗柱成為梁的支座是否影響梁的鋼筋計算?2、中間墻能否單獨設置成梁的支座?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、通過匯總也能檢查出來,在中間把暗柱設置為支座,梁鋼筋肯定會變化 2、軟件中雖然剪力墻、暗柱都能設置為梁支座,但是您得根據CAD圖該梁的跨數、具體的支座類型,來判斷應該有支座以及哪個為支座,否則就算錯了~ 3、軟件是根據優先柱子為支座的
2010-09-14 18:48:49