楊弦 2025-03-29 15:01:59 | 江蘇省 安裝 | 90查看 1回答
2019石化安裝定額
不足一米的管道短節可以套取相應規格管件嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關于 不足一米的管道短節是否可以套取相應規格管件定額,需根據施工工藝、定額規則及行業慣例綜合判斷。以下是具體分析:
一、定額套用原則
管件與短管的定義差異
管件:定額中通常指 三通、彎頭、法蘭、異徑管等連接件,用于改變管道方向、分支或變徑。
短管(短節):長度較短的直管段(如<1米),用于調整安裝間距或修補,不屬于標準管件。
定額規則參考
管件安裝 子目適用于標準連接件,不包含短管。
短管 應套用 相應管道安裝子目,按實際長度折算(如DN100鋼管安裝,單位“10m”)。
全國及地方安裝工程定額(如《通用安裝工程預算定額》)中:
- 二、能否套用管件定額?1. 不可直接套用管件定額的情況
工藝不符:短管是直管切割段,無管件的連接或轉向功能。
定額解釋:多數省份明確要求短管按管道計價(如《江蘇省安裝定額(2014)》說明)。
- 2. 例外情況(需滿足以下條件)
設計明確要求:短節作為特殊管件(如儀表接口短管)列入管件表。
定額特別說明:如某些化工定額中,<0.5m的短管可借用管件子目(需查地方文件)。
- 三、正確套用方法
按管道安裝子目折算
示例:DN100鋼管短節0.8米,套用 “DN100鋼管安裝(10m)” 子目,工程量為 0.08(10m)。
人工/機械調整:若短管安裝耗時較長(如焊接困難),可申請人工×1.2系數(需簽證)。
補充主材費
短管主材按實際長度計算(如0.8m×管道單價),計入未計價材料。
- 四、爭議處理建議
若審計方要求按管件計價:
需提供 設計文件或工藝說明,證明短節功能等同管件(如高壓管道預制短管)。
若定額無明確規定:
參考《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)第4.2.6條,按“實際完成工程量”計價。
- 五、總結
通常情況:短管按管道安裝子目折算,不可套管件定額。
特殊情形:僅當設計或定額明確允許時,方可按管件計取(需附依據)。
2025-04-02 19:25:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看