lavender 2010-09-13 16:45:54 | 北京市 其他專業 | 912查看 7回答
電纜連接問題
請問一根電纜能否從中間斷開,再和第二根電纜連接在一個呢?也就是2根合為一根?它們中間用什么連接呢》是終端頭還是什么其他的連接件?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的情況需要增加接線箱或者接線盒練級;
2010-09-13 16:48:22
-
這個做法很多,一般圖紙上都有要求,像設T接箱、T接端子、熱縮式分支頭、預分支電纜等等做法。按具體做法分別套項就行了。
2010-09-14 11:08:46
-
1. 在電纜敷設中遇到輸送線路太長時,是需要采用另一根電纜進行連接延長的,這個接頭稱謂‘電纜中間接頭’,而不叫‘終端頭’。 2. 電纜中間接頭是采用電纜中間接頭接線盒。
2010-09-14 09:19:58
-
請問一根電纜能否從中間斷開,答:不可以,但由于長度不夠(超過200米)可以用中間頭來連接。 再和第二根電纜連接在一個呢?也就是2根合為一根?它們中間用什么連接呢》是終端頭還是什么其他的連接件?答:可以,利用穿刺夾連接,不是終端頭。
2010-09-13 17:45:02
-
可以連接的,中間接頭不是終端頭
2010-09-13 16:52:39
-
電纜可用中間接頭連接
2010-09-13 16:48:04
-
中間可以連接,方式為中端頭。
2010-09-13 16:48:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看