cj 2015-01-10 17:23:07 | 重慶市 云翻樣 | 1844查看 1回答
關于剪力墻GBZ YBZ構件
本工程為30層高層住宅 修到30米 標準層8層時 YBZ內豎向鋼筋直徑有的從18mm變成14mm 有的從16變成14mm 根據相關規范 直徑級數變了2個級別的采用綁扎 但是16變14可以采用電渣焊 這有兩種搭接方式的怎么處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納18-14=4mm,小于7mm,可統一為電渣焊。你的規范出于何處?下圖13G的說明。
2015-01-10 20:28:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看