-
gd****@163.com 2010-09-12 21:23:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 3回答
請教各位老師,關于鋼筋2009中,這種情況下基礎層如何定義?
該工程沒有地下室,樁承臺頂面標高-0.8m,基礎梁(JKL)頂面標高-0.1m,基礎梁高600~700mm,素砼地坪。 請問:(1)是否應定義一個“-1層”,“-1層”層高取基礎梁面至承臺面之間的高差70cm,而“基礎層”層高定義為承臺面至承臺底的高度? (2)如果不定義“-1層”,基礎層如何定義?以下兩種方法是否可行:A、將基礎梁面至承臺底面之間設基礎層;B、承臺面以下部分設計基礎層,承臺面至二層板面之間設計首層。 (3)本工程基梁面至承臺面之間基本為梁柱節點區,柱箍應加密布置,如果出現基礎面與承臺面有較大高差的情況,定義-1層是否更合理?如首層底板不是素砼地坪,而是鋼筋砼地坪,是否更應設置-1層? 問題問得比較的細,也是希望將大家能看得清楚些,將問題問透,以后在工作中就能舉一反三了!先謝謝各位老師了!問題補充:謝謝大家的回復,按GXZ的意見,確實,如果定義-1層,為多出搭接和接頭。本工程+-0.00以下是設置插筋到首層的,+-0.00以下不應有搭接和接頭。 另外,我補充一個問題:基礎層頂面標高設置為基礎梁面標高-0.1m是否比設置為0.00更合理呢?我覺得這會影響到首層柱加密區間的計算(雖然這個案例只是相差了10CM)。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果定義了“-1層”,就會計算柱縱筋的搭接和接頭; 2、完全可以不設“-1層”,A:基礎梁和承臺處在不同標高可以通過設置完成;B:并不是承臺面以下部分設置基礎層,而是首層的地面(±0.000)以下構件均在基礎層布置。 3、你這種情況布置完,匯總計算后輸入是按梁內加密箍筋計算的。 你是把問題搞成復雜化了。
2010-09-12 22:13:45
-
(1)是否應定義一個“-1層”,“-1層”層高取基礎梁面至承臺面之間的高差70cm,而“基礎層”層高定義為承臺面至承臺底的高度? 沒有地下室,也就沒有必要定義一個-1層; (2)如果不定義“-1層”,基礎層如何定義?以下兩種方法是否可行:A、將基礎梁面至承臺底面之間設基礎層;B、承臺面以下部分設計基礎層,承臺面至二層板面之間設計首層。 正負零到承臺底設為基礎層; (3)本工程基梁面至承臺面之間基本為梁柱節點區,柱箍應加密布置,如果出現基礎面與承臺面有較大高差的情況,定義-1層是否更合理?如首層底板不是素砼地坪,而是鋼筋砼地坪,是否更應設置-1層? 沒有必要;
2010-09-12 21:29:19
-
(1)是否應定義一個“-1層”,“-1層”層高取基礎梁面至承臺面之間的高差70cm,而“基礎層”層高定義為承臺面至承臺底的高度? 可以這樣定義,也可以不定義,直接在基礎層里面畫就可以了。不過一般來說,沒有地下室,沒有必要定義-1層 (2)如果不定義“-1層”,基礎層如何定義?以下兩種方法是否可行:A、將基礎梁面至承臺底面之間設基礎層;B、承臺面以下部分設計基礎層,承臺面至二層板面之間設計首層。 基礎層一般 定義為 圖紙最下方的 構件的標高 到 0.00就可以了 (3)本工程基梁面至承臺面之間基本為梁柱節點區,柱箍應加密布置,如果出現基礎面與承臺面有較大高差的情況,定義-1層是否更合理?如首層底板不是素砼地坪,而是鋼筋砼地坪,是否更應設置-1層? 那個定義不定義 -1層和 首層底板不是素砼地坪,而是鋼筋砼地坪這個是沒關系的。至于出現基礎面與承臺面有較大高差的情況,這個也不用考慮,軟件會自動考慮他們的加密布置區域的 在圖形軟件中,基礎層的高度: 有地下室時,從墊層的上平至地下室地坪的高度; 無地下室時,從墊層的上平至±0.00的高度 鋼筋軟件是從墊層的上皮開始計算的.
2010-09-12 21:27:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看