大佬,具體問題在下面!
這個設計說明
“從立管偏置處(第一個拐彎處)開始污水管采用W型柔性接口機制排水鑄鐵管。”
是從平面圖中一還是二處開始材料變化,二處的立管是螺旋消音pvc-u管道
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從左邊第一個拐彎處向外是鑄鐵管
2025-03-22 09:45:49
-
(一)處的短立管0.65m,鑄鐵管。(一與二之間水平管,鑄鐵管)
(二)處的長立管,螺旋消音PVC排水管。
你采納的答案,不準確。
首次提交 2025-03-22 21:29:42 最近修改2025-03-22 21:30:59 (修改過1次)