-
雨巷里的.... 2025-03-21 09:51:58 | 山東省 土建安裝 | 64查看 1回答
山東2016定額中鋼結構防火涂料工程量計算
1.在計算鋼柱防火涂料工程量時需要計算出來的鋼柱重量乘0.63的系數,然后套14-2-24項對嗎?
2.在計算鋼柱防腐涂料時,套用的是安裝定額,那么工程量也需要成長系數0.63嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:鋼柱防火涂料工程量計算及定額套用是否需要乘0.63系數后套14-2-24項?
系數0.63的來源
0.63的物理意義:1噸鋼結構展開表面積約63㎡(經驗值),但需結合當地定額說明確認。
該系數通常用于將鋼結構的 “理論重量” 轉換為防火涂料的 “實際涂刷面積”。
公式:防火涂料工程量 = 鋼柱理論重量 × 0.63(單位:t)。
定額套用(14-2-24項)
查看定額14-2-24的 “工作內容” 是否明確包含防火涂料;
核對定額是否已內置系數(部分定額可能直接按表面積計算,單位㎡)。
若該定額子目單位為 “噸” 且工作內容已包含防火涂料施工,則直接按調整后的重量(原重量×0.63)套用。
驗證步驟:
注意事項
若設計有特殊要求(如耐火時限、涂料厚度),需調整定額中的材料消耗量。
- 問題2:鋼柱防腐涂料工程量計算是否需乘0.63系數?
安裝定額與土建定額的區別
表面積公式:S = 鋼材理論重量 × 58~63㎡/t(根據截面形狀調整,方柱取58,圓柱取63)。
安裝工程定額(如電氣、管道防腐)通常按 “表面積”(㎡)計算工程量,而非重量。
若套用安裝定額,需先計算鋼柱實際表面積,而非直接使用重量×0.63。
是否保留0.63系數?
情況1:若安裝定額單位為 “噸” 且說明按重量計算,則需乘系數(但罕見)。
情況2:若單位為 “㎡”,則直接按表面積計算,無需再乘0.63。
關鍵點:安裝定額一般更關注 “除銹等級” 和 “防腐工藝”(如環氧煤瀝青兩布三油)。
推薦做法
優先采用 土建定額中的防腐子目(如“金屬面防腐涂料”),按重量×系數計算。
若強制使用安裝定額,需按展開面積(㎡)重新計算工程量,并套用如 “管道防腐” 相近子目(需換算人工機械)。
- 總結對比表項目防火涂料(問題1)防腐涂料(問題2)計算依據 鋼柱重量 × 0.63(t) 鋼柱表面積(㎡)或重量×系數 定額類型 土建定額(如14-2-24) 安裝定額或土建定額 單位 噸(t)或平方米(㎡) 平方米(㎡)為主 關鍵系數 0.63(t→㎡轉換) 58~63㎡/t(根據截面形狀) 注意事項 確認定額是否含涂料厚度調整 區分除銹等級和防腐工藝 操作建議
查閱定額說明
找到14-2-24項的編制說明,確認計算規則是否要求乘系數。
檢查安裝防腐定額的計量單位(如《全國安裝工程定額》第11冊)。
示例計算
防火涂料:1t × 0.63 = 0.63t → 套14-2-24。
防腐涂料:1t × 63㎡/t = 63㎡ → 套安裝定額“管道防腐”子目(需換算)。
假設鋼柱理論重量1t:
爭議處理
若定額無明確規定,建議按 當地造價站解釋 或 設計批復 執行。
2025-04-03 09:59:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看