一、密度影響因素
配比設計:
1:2(水泥:砂)為重量比,水泥密度約 3100 kg/m3,砂密度約 1400~1600 kg/m3,混合后理論密度在 1900~2100 kg/m3。
防靜電砂漿因添加導電材料(如石墨、金屬氧化物),密度可能略高于普通砂漿(石墨密度約 2200 kg/m3)。
施工狀態:
濕密度(未硬化):約 2000~2300 kg/m3(含水分)。
干密度(硬化后):約 1800~2100 kg/m3(水分蒸發,孔隙形成)。
導電添加劑:
碳纖維摻量(通常0.5%~2%)會輕微降低密度(碳纖維密度僅 1600 kg/m3)。
金屬粉(如銅粉)會顯著提高密度(銅密度 8900 kg/m3)。
- 二、參考數據材料類型干密度(kg/m3)備注普通1:2水泥砂漿 1900~2000 無防靜電功能 防靜電水泥砂漿 1800~2100 含石墨或碳纖維 高摻量金屬防靜電砂漿 2100~2400 含銅粉或鎳粉 三、工程應用建議
計算用量:
若按 2000 kg/m3 計算,20mm厚砂漿每平方米重量:
復制
重量 = 厚度 × 密度 = 0.02m × 2000 kg/m3 = **40 kg/m2**配合比驗證:
要求供應商提供 檢測報告(依據《建筑防靜電工程施工與質量驗收規范》GB 50944-2013)。
地區差異:
山西、湖北等地的骨料密度可能不同,需現場取樣測試。
- 四、測試方法
實驗室測定:
按《水泥砂漿密度試驗方法》(JGJ/T 70-2009)成型試塊,烘干后測量干密度。
現場簡易法:
取1m2面積砂漿,硬化后稱重 ÷ 體積(0.02m3)≈ 密度。
- 五、注意事項
防靜電砂漿的 電阻率(通常要求 1×10?~1×10? Ω·cm)比密度更關鍵,需優先滿足導電性能。
設計文件中未明確密度時,建議按 2000 kg/m3 暫估,最終以檢測數據為準。