懶羊羊 2025-03-18 09:19:59 | 陜西省 預算結算計價軟件GCCP | 50查看 1回答
電氣自控儀表調試費
一個高鹽水處理項目,涉及自控儀表系統,包含壓力溫度、流量和液位,還有氣動閥門,想請教調試費都需要記取什么調試費,最好說一下套那個定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、需計取的調試費分類及定額套用1. 單臺儀表調試
壓力/溫度/流量/液位變送器
參考《自動化控制儀表安裝工程定額》中的**“單臺儀表調試”**子目(如10-1-XX)。
例如:壓力變送器調試套用**“10-1-1 壓力儀表調試”,流量計調試套用“10-1-3 流量儀表調試”**。
工作內容:零點校準、量程調整、線性度測試、信號輸出驗證。
定額套用:
氣動閥門(調節閥/開關閥)
套用**“10-1-7 氣動執行機構調試”或“10-1-8 調節閥調試”**(若閥門帶定位器)。
工作內容:行程測試、氣源壓力調整、開關動作測試、信號反饋校驗。
定額套用:
- 2. 系統聯動調試
PLC/DCS系統聯調
套用**“10-2-1 集散系統(DCS)調試”或“10-2-2 PLC系統調試”**(按I/O點數分檔)。
工作內容:儀表信號與控制系統通訊測試、邏輯控制驗證、報警連鎖測試。
定額套用:
工藝聯動調試
參考**“10-3-1 過程控制儀表系統調試”**(按系統復雜程度分檔)。
工作內容:高鹽水處理流程中儀表與泵、閥門等設備的協同動作測試(如液位聯鎖啟停泵)。
定額套用:
- 3. 特殊調試項
高鹽環境適應性測試(如防腐、抗干擾)
若無直接子目,可借用**“10-1-XX 儀表特殊環境試驗”或通過補充定額**計取。
工作內容:模擬高鹽工況下的儀表穩定性測試(需單獨列項)。
定額處理:
- 二、調試費計取注意事項
區分安裝與調試:
儀表安裝費(如支架固定、接線)與調試費分開計取,避免重復或遺漏。
系統劃分:
若項目分多個子系統(如預處理、反滲透),需分別計取系統調試費。
人工與儀器費:
調試定額通常包含人工和儀器使用費,但高精度儀器(如標準信號發生器)租賃費可能需另計。
重復性測試:
若因工藝要求需多次調試(如72小時連續運行測試),可簽證追加費用。
- 三、示例:某高鹽水項目調試費組成調試項定額子目計算規則壓力變送器調試(20臺) 10-1-1 壓力儀表調試 20臺×定額單價 氣動調節閥調試(10臺) 10-1-8 調節閥調試 10臺×定額單價(帶定位器加系數) DCS系統聯調(300點) 10-2-1 DCS調試(中規模) 按I/O點數量分檔計取 高鹽抗干擾測試 補充定額 按實際人工和儀器消耗組價 四、地方定額差異處理
山東/江蘇等省份:可能發布單獨的《工業自動化儀表調試定額》,需查閱當地造價站文件。
無專用子目時:可參考《全國統一安裝工程預算定額》第十冊(自動化控制儀表工程),并與業主協商調整系數。
- 五、關鍵風險提示
廢標風險:若招標文件要求列出詳細調試費而僅報“綜合調試費”,可能被視為漏項。
工藝特殊性:高鹽水腐蝕性可能導致調試耗時增加,建議在報價中預留10%~15%裕量。
2025-04-05 21:51:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看