-
chenyanbin1973 2010-09-11 08:44:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 9回答
柱的導入問題
我把柱表導入了并生成了構件。在畫2層柱時復制了1層的柱但在合法性檢查時提示柱和柱重復。怎么回事啊。問題補充:在三維顯示時有的柱已經生到頂層了
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一個簡單的辦法,你把你二層的柱子全部選中,然后把他們的標高統一修改成 層頂標高和層底標高就可以了。 當然,你可以查看你導入的柱表 的柱子是從哪個標高到哪個標高的,也就是說他已經到了幾層,在那幾層里面 你就不需要在復制柱子了。否則就是重復了。你仔細看看 這樣不影響。但看起來不舒服。你可以 選中一層的柱子,將一層的柱子 的頂標高改成層頂標高,然后將一層的柱子復制到二層就可以了。這樣就變的好看了,呵呵。你試一下吧
2010-09-11 08:50:34
-
從一層復制到二層的時候,選擇只復制構件,保留原構件屬性,你這樣操作試試看;
2010-09-11 08:46:49
-
柱表的柱的高度是從基礎層一直到頂層的,所以你2層的柱就重復,回頭去柱表中查看一下,是不是我說的這樣,柱表的高度從基礎層一直到頂層的,畫上一層的以后都有了 只有兩個辦法,1是只在一層把柱畫上,其它層就不用畫了,2是在一層選中所有柱把屬性中標高改成層頂標高,其它層的柱就用復的方法復制上去
2010-09-11 08:47:17
-
你可以雙擊找到出錯的構件,看看這個柱子和下層柱子的標高是不是重復了,將標高改過來就可以了,這一般是由于你修改了柱子的標高,所以復制的時候提示錯誤
2010-09-11 08:47:00
-
你是不是導了兩遍,所以柱子有重復
2010-09-11 08:50:05
-
你在導入柱表的時候是否已是整棟樓了,就不需要復制了,再畫就是重復!
2010-09-11 08:50:30
-
你到各層,把所有的柱選中,點屬性,把標高刪除回車下。默認成層頂標高、層底標高。 柱的標高沒隨層高。有可能是你的結構標高是-0.15.柱表為0不一致
2010-09-11 08:52:42
-
柱的標高有問題,從柱表開始檢查。
2010-09-11 08:50:57
-
如果是自制的構件存在這種情況,主要是在所復制的構件進行設置了標高問題,你可以檢查一下首層柱的底標高和頂標高是否是當前層的“層底標高和層頂標高”,不是的話就可以下拉選擇。
2010-09-11 08:49:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看