消防工程預算員 2025-03-17 11:22:56 | 廣東省 安裝機電預算 | 40查看 1回答
有沒有廣東省中山市的大佬帶帶,經濟指標的問題
新手在一家小公司做預算,連計價軟件、算量軟件都不肯購買。我算好量,詢了價,計算出成本后,但不知道怎么核算。因為這公司之前根本就沒有匯總數據的習慣,以前做過的項目實際成本是多少根本沒人去統計。之前只有一個人從頭干到尾,接業務、看現場、詢價、算成本、報價、簽合同、跟施工、驗收、追錢。。。。。他實際撐不住了招聘了我這個幫他分擔預結算部分。所以沒有經濟指標可以參考。他自己也沒底,以前都是找合伙公司的預算幫忙核價,現在合伙公司倒閉了,給那四千一個月讓我做預算主管的事,我有能力當然愿意,我奶奶的是個新手啊。沒有太多經驗,主要是做安裝類的,有同地方的或者相似的地區大神說說現在做安裝的一般多少錢一平方。避免偏差太多出錯了。比如小區帶地下室或者廠區之類的低壓電氣多少一方、給排水多少一方、消防多少一方、防排煙多少一方等等。急需。我可不想當背鍋俠,生活所迫硬著頭皮上。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的處境確實非常棘手,但別慌!作為新手硬著頭皮扛預算,最怕的就是報價偏差太大導致虧本或丟標。以下是針對安裝工程(湖北地區參考)的經驗數據+避坑指南,幫你快速建立成本底線,避免被當背鍋俠!
一、湖北地區安裝工程經驗單方造價(2024年參考)項目單價范圍(元/㎡)備注低壓電氣 80~120 含配電箱、管線、照明(地下室上浮20%) 給排水 50~90 普通PVC排水管,含衛生器具安裝 消防(噴淋+消火栓) 90~150 地下室復雜管網取上限 防排煙 40~70 含鍍鋅風管、風機(廠區可能更高) 通風空調 120~200 中央空調系統取200+
注:
以上為綜合包干價(含主材、人工、輔材、機械),小公司報價建議取中上限(避免漏項)。
地下室成本更高:電氣、消防單價需×1.2~1.5系數(層高、管線密集度影響大)。
- 二、快速核算成本的土方法(沒有軟件也能用)1. 主材成本錨定法
安裝工程主材占比約60%~70%,優先抓大放小:
電氣:按圖紙算電纜/電線米數×單價(如BV2.5線約1.5元/m)。
給排水:數管道延長米×單價(如DN100 PVC排水管約40元/m)。
消防:噴頭數量×單價(普通噴頭約15元/個)+ 管道米數。
公式:
復制
總成本 ≈ 主材總價 ÷ 0.6(假設主材占60%)
2. 人工費速估湖北安裝工日參考價:
電工:180~220元/工日
管道工:150~200元/工日
按圖紙估算總工日×單價,再×1.3(含管理費、利潤)。
- 三、避坑關鍵(小公司血淚教訓)
必問老板的3個問題:
以前類似項目的結算價(哪怕只有口頭數據)。
合作過的勞務隊單價(防止你報的價格不夠發工資)。
公司管理費比例(小公司通常加10%~15%)。
低價陷阱項:
消防驗收的檢測費(容易被漏報,約5~10元/㎡)。
地下室支架用量(電氣、消防支架成本可能超預期)。
報價安全線:
總成本×1.2(20%毛利)作為最低報價底線,再低寧可棄標!
- 四、應急工具推薦
算量替代方案:
Excel手算(按系統分類列清單,如照明、插座分開)。
免費版CAD快速看圖(測量管線長度)。
詢價渠道:
阿里巴巴1688:搜電纜、閥門等批量價。
當地建材市場電話Ｙ裝是施工隊砍價,問“拿貨價”)。
- 五、心態調整
你不是背鍋俠:老板明知你新手還甩鍋,說明他自己也沒底。
留證據:所有報價單讓老板簽字確認,微信留痕(防止事后甩鍋)。
偷師機會:趁現在接觸全流程,逼自己快速成長,半年后跳槽漲薪!
記住:小公司預算的本質是“不虧就是贏”,先活下來再求精準。如果老板對你的報價指手畫腳卻給不出依據,趕緊騎驢找馬!
2025-04-05 22:24:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看