kind 2010-09-10 22:22:12 | 重慶市 安裝算量GQI | 1893查看 1回答
車間的動力配電線路采用BV多芯絕緣導線如何套定額?謝謝您的指導!
在車間的動力配電線路采用BV-4*6,導線為四芯,導線截面為6mm2,可是查定額發現: “管內穿線 銅多芯軟導線(四芯以內)”項目 導線截面最大是(2.5mm2); 而“管內穿線 動力線路銅單芯導線”項目中 導線截面最大可以達到240mm2以內),但是只有單芯導線項目,沒有多芯導線項目。 多芯動力導線線路管內穿線到底該套怎么套定額呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納BV-4*6 是單芯電線啊,按照6mm2線套用管內穿線的定額子目項,工程量需要乘以四的; 你理解的很正確;“管內穿線 動力線路銅單芯導線”這里的單芯導線是單芯硬線;“管內穿線 銅多芯軟導線(四芯以內)”項目的多芯導線是指軟導線;
2010-09-10 22:24:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看