-
fei304718205 2010-09-10 20:13:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2522查看 9回答
剪力墻的鋼筋如何布置
1.圖中的10B12是垂直分布筋嗎?B10@200是水平分布筋嗎? 2.軟件中的水平分布筋和垂直分布筋的輸入格式是:排數+等級+直徑+間距,但是在圖中的卻表示為10B12,那我該如何輸入?是輸入(2)B10@200,然后軟件自動計算嗎? 3.剪力墻兩端是暗柱,白色箭頭處的鋼筋就是B10@200嗎?它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墻只有1200的長度,這種情況該如何處理呢?問題補充:很高興得到諸多前輩的回復。 在這些回復中我理清一條思路,就是大部分的讓我把一個整體布置成暗柱, 不分開暗柱和剪力墻,但是這個剪力墻結構的,會不會有影響?要是對方公司是分開來做的,那我在對數的時候會有什么的影響嗎?要是,我先畫上剪力墻,2000全都畫上剪力墻,然后再在兩端布上暗柱,這樣的話軟件會自動扣減嗎?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖中將縱向鋼筋寫成總鋼筋數,可以這樣表示。
2010-09-13 16:32:27
-
1.圖中的10B12是垂直分布筋嗎?B10@200是水平分布筋嗎? 答:是 2.軟件中的水平分布筋和垂直分布筋的輸入格式是:排數+等級+直徑+間距,但是在圖中的卻表示為10B12,那我該如何輸入?是輸入(2)B10@200,然后軟件自動計算嗎? 答:是,操作正確 3.剪力墻兩端是暗柱,白色箭頭處的鋼筋就是B10@200嗎?它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墻只有1200的長度,這種情況該如何處理呢? 答:白色箭頭的地方是B10-200,計算規則里規定: 剪力墻小于1500時候按柱子計算 ,你的這種情況可以按柱來處理
2010-09-13 14:25:40
-
1.圖中的10B12是垂直分布筋嗎?B10@200是水平分布筋嗎? 答:是 2.軟件中的水平分布筋和垂直分布筋的輸入格式是:排數+等級+直徑+間距,但是在圖中的卻表示為10B12,那我該如何輸入?是輸入(2)B10@200,然后軟件自動計算嗎? 答:是,輸入B10@200 軟件會自動加(2) 3.剪力墻兩端是暗柱,白色箭頭處的鋼筋就是B10@200嗎?它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墻只有1200的長度,這種情況該如何處理呢? 答:白色箭頭的地方是B10-200,計算規則里規定: 剪力墻小于1500時候按柱子計算 ,你的這種情況可以按柱來處理
2010-09-13 14:30:55
-
你的這個圖實際就是一個整體暗柱,你應該按照暗柱布置鋼筋,暗柱的主筋把所有的主筋都輸入進來,直徑不同的鋼筋用加號連接起來;箍筋和拉筋分別按照設計圖設計的規格和間距輸入,圖不滿足的可以用其他箍筋輸入。 一般都是這樣處理的,即使你在該暗柱處畫了剪力墻,只要是與暗柱完全重合,計算也是正確的,不會再計算剪力墻的鋼筋量。
2010-09-11 17:05:12
-
10B12可以變換輸入,輸入B12@200即可。 白色箭頭處的鋼筋就是B10@200。它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墻只有1200的長度,這種情況按下面的鋼筋大樣圖輸入。
2010-09-10 20:26:48
-
你好:你這個完全可以用一個暗柱來定義,請看我定義的這個暗柱。對不起第一個截圖箍筋間距搞錯了,第二個圖拉筋間距錯了。 還是看第三個圖吧。 最準確的計算方法就是當作一個暗柱來處理,其他的方法也行,不過準確度不可靠。
2010-09-10 20:41:37
-
1.根據圖,10B12是水平分布筋,B10@200是水平分布筋。 2.10B12最好在其它鋼筋里手加。不能輸入(2)B10@200,因為它指的是2排B10@200的鋼筋。 3.白色箭頭處的鋼筋是B10@200,暗柱是依附在剪力墻上,沒有剪力墻,也就沒有暗柱一說,也就是所謂的暗柱不是柱,暗梁不是梁,暗柱只是在剪力墻上多加了幾根鋼筋而已,這種情況就得手加,不能完全依賴軟件。
2010-09-10 20:42:52
-
全部定義為暗柱,縱筋為12b16+10b12。箍筋1為a10-200,其余拉筋和小箍筋都在其他箍筋中自己編輯輸入。
2010-09-10 20:31:55
-
你這個應該是一個大的暗柱結構,你可以按照暗柱布置鋼筋,而不是剪力墻布置鋼筋,這樣就好布置了, 暗柱的主筋把所有的主筋都輸入進來,直徑不同的鋼筋用加號連接起來;箍筋個拉筋分別按照設計圖設計的規格和間距輸入;
2010-09-10 20:28:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看