請問框架斷路器套什么定額,江蘇
低壓2500A/4P框架斷路器安裝,套什么定額合適呢?空氣開關的定額最小都是12000A,感覺不太合適
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在電力安裝工程中,低壓2500A/4P框架斷路器(ACB)的定額套用需要根據具體工程類型(如建筑電氣、工業配電等)和當地定額標準來確定。針對您提到的空氣開關定額最小為12000A不匹配的問題,以下是解決方案和推薦套用方法:
一、定額套用原則
框架斷路器(ACB)與空氣開關(MCCB)的區別
問題根源:部分定額可能將ACB和MCCB合并為“空氣開關”子目,但電流范圍未細分,導致2500A無法直接匹配。
框架斷路器(ACB):額定電流通常為630A~6300A,用于低壓主進線或大容量分支保護。
塑殼斷路器(MCCB):額定電流一般≤1600A,適用于分支回路。
微型斷路器(MCB):額定電流≤125A,用于未端配電。
定額選擇邏輯
高套低用:選擇高一檔定額(如4000A子目),人工/機械乘以系數(如0.8)。
補充定額:若差距過大(如12000A),需編制臨時補充定額并報造價站審核。
優先選擇與設備電流等級最接近的定額,若無完全匹配項,可按以下方式調整:
- 二、推薦定額套用方案1. 全國通用定額(如《電力建設工程預算定額(2013版)》)
子目參考:
工作內容:開箱檢查、固定、接線、調試。
調整建議:若實際為2500A,人工乘以系數0.9,機械乘以0.85。
YD8-27:安裝低壓框架式斷路器(4000A以下,4P)
YD8-28:4000A以上框架斷路器(不適用,需調整)。
- 2. 地方定額(以《重慶市安裝工程計價定額(2018)》為例)
子目參考:
直接套用,無需調整。
CD2435:低壓配電柜內斷路器安裝(框架式,2500A~4000A,4P)
若無匹配子目,可借用**CD2434(1600A~2500A)**并補充主材差價。
- 3. 工業安裝定額(如《石油化工安裝工程預算定額》)
子目參考:
適用于石化、冶金等工業項目。
SYD6-45:低壓框架斷路器安裝(2500A,4P)
- 三、調整方法與依據
人工/機械系數調整
若套用4000A子目(如YD8-27),可參考以下系數:
參數2500A調整系數依據(示例)人工費 0.85~0.9 《電力定額解釋(2015)》第3.2條 機械臺班 0.8~0.85 實際工效對比報告主材費單獨計算
斷路器設備價按市場價或甲供材計入,定額僅含安裝費。
- 四、注意事項
地區差異
廣東省定額可能將2500A歸類為“低壓開關柜組件”,需套用柜體安裝子目。
江蘇省則可能需單獨補充“2500A ACB”子目。
調試費用
斷路器調試(如脫扣試驗)可能需另套**“繼電保護調試”**子目(如SD11-12)。
合同約定
若為EPC項目,合同中可能約定“按實結算”,需編制專項報價說明。
- 五、操作示例(重慶2018定額)項目名稱定額編號單位工程量調整方式框架斷路器安裝2500A/4P CD2435 臺 1 主材價按市場價計入 調試 CD2451 系統 1 含脫扣特性測試 六、爭議解決建議
若審計或業主對套用子目有異議,可提供以下依據:
廠家技術文件(證明2500A屬于框架斷路器而非普通空氣開關)。
地方造價站發布的補充定額解釋文件(如渝建價〔2020〕15號)。