哈哈 2025-03-13 13:59:38 | 山東省 安裝預算結算審核計價軟件GCCP | 35查看 1回答
直埋管道直角轉彎處緩沖墊這種如何組價?
請教下直埋管道直角轉彎處緩沖墊這種如何組價?
凡自然補償轉彎處,在回填土前應沿管道補償段3.0m內四周填充防潮型彈性聚氨酯、樹脂玻璃棉或其他相應松軟材料。這個是和直角轉彎處緩沖是一回事?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、兩者是否相同?項目直角轉彎處緩沖墊自然補償轉彎處填充材料作用 緩沖管道直角轉彎處的集中應力,防止局部壓損。 吸收自然補償段的伸縮變形,減少土壤摩擦阻力。 位置 僅限直角轉彎處。 補償段兩側3.0m范圍內(可能含彎頭、直管段)。 典型材料 橡膠墊、泡沫混凝土、預制成型緩沖塊。 防潮彈性聚氨酯、樹脂玻璃棉等松軟材料。 施工要求 需緊密包裹轉角,厚度按設計或規范。 均勻填充,避免壓實,保持彈性。
結論:
若設計明確兩者材料、工藝相同(如均采用彈性聚氨酯),可視為同一項目;
若材料或施工范圍不同(如緩沖墊為定制橡膠塊,填充材料為松散玻璃棉),需分別組價。
- 二、緩沖墊組價方法1. 材料費
主材:按設計要求的材料(如防潮彈性聚氨酯)計算體積或面積。
公式:
\\text{體積} = \\text{緩沖墊厚度} \\times \\text{包裹面積} \\quad (\\text{如轉角處周長} \\times \\text{長度})體積=緩沖墊厚度×包裹面積(如轉角處周長×長度)
示例:直角轉彎處需包裹0.5m長,緩沖墊厚50mm,管道直徑DN300:
\\text{體積} = 0.05 \\times (\\pi \\times 0.3 \\times 0.5) \\approx 0.024 \\text{m3}體積=0.05×(π×0.3×0.5)≈0.024m3
損耗:增加5%~10%(材料切割、施工損耗)。
- 2. 人工費
套用安裝定額中 “管道保護層施工” 或 “柔性材料填充” 子目(如無直接子目,可參考類似工藝,如“管道保溫層安裝”)。
- 3. 機械費
小型工具(如切割機、壓緊工具)費用,通常含在人工費中。
- 4. 定額參考(以廣西為例)
選項1:借用《廣西安裝工程定額》中 “管道防腐與保護” 相關子目,按材料類型調整。
選項2:若為市政管道,參考《市政工程定額》中 “管道附屬設施” 的緩沖墊安裝。
無匹配定額時:編制補充定額,列明材料、人工、機械消耗量。
- 三、自然補償段填充材料組價
材料:防潮彈性聚氨酯或樹脂玻璃棉,按設計體積計算(補償段長度×管道周邊空隙體積)。
定額:套用 “管道絕熱工程” 或 “柔性填充材料施工” 子目(注意防潮要求)。
- 四、注意事項
設計文件優先:嚴格按圖紙要求區分緩沖墊與補償段填充的材料、工藝。
材料替代:若設計允許“其他相應松軟材料”,需業主確認品牌及參數(如密度、彈性模量)。
簽證依據:若實際施工與定額不符(如手工裁剪緩沖墊增加人工),留存現場記錄以便簽證。
- 五、示例組價表項目名稱單位工程量單價(元)合價(元)備注彈性聚氨酯緩沖墊 m3 0.024 1200 28.8 含5%損耗 人工安裝 處 1 150 150 參考保溫安裝定額
提示:建議咨詢當地造價站或設計單位,明確緩沖墊與補償填充是否合并列項。若為EPC項目,可優化材料選型以控制成本(如統一采用彈性聚氨酯)。
2025-04-06 01:03:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看