賈不慫 2025-03-12 10:43:14 | 河北省 安裝預算 | 74查看 1回答
各位老師,請教一下。
1、請問圖紙中這個1表示什么呀?我應該怎么計算這個呢?
2、圖紙中的2表示的是母線槽,是不是應該論米算?這個給出的參數全嗎我需要進一步和設計溝通嗎?
3、圖紙中的3這個M表示什么呀?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
大海 鉆石專家
答題: 98000 被贊: 86355
1、低壓柜始端箱(一共計算兩個始端箱)。
2、800A密集母線槽(按m計算)。
3、插接箱(M),每層計算兩個。
2025-03-12 16:23:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
電氣系統圖
電氣系統圖上的小平行四邊形是什么意思
電氣系統圖識圖
前輩們,系統圖是什么意思呢?是代表每個回路有3根電纜穿一根DN20管嗎?
求大神給我解釋一下紅色框框里面都是什么意思啊
請前輩幫忙解答圖中標注的子目都是什么意思
如圖,WP11線纜豎向是算四次(分別到每層算一次),還是算一根到三層的,可以并聯分支嗎?怎么分?穿刺卡子?是YJV-4*95+1*50的電纜,請賜教