楊衛明 2025-03-11 10:17:35 | 浙江省 安裝 | 45查看 1回答
請教定額問題
1、接地極打入(山體爆破回填區壓實后場地),定額是打入土方的,請問:人工、機械應增加多少系數?
2、接地母線埋入(山體爆破回填區壓實后場地),請問:每米增加多少挖填量及回填量。
3、接地母線調試,室外場區面積范圍相當廣、工程量約5000米左右,請問:接地母線調試應該計算多少個系統。
據了解,其他省市長度按50米為一個系統,建筑物按周長200米為一個系統。
4、接地極幾根為一組。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、接地極打入(山體爆破回填區壓實后場地),定額是打入土方的,不考慮系數,按堅硬土套價。
2、接地母線埋入(山體爆破回填區壓實后場地),不考慮挖填量及回填量,套室外接地母線子目。
3、接地母線調試,室外場區面積范圍相當廣、工程量約5000米左右,按1個系統計算。
4、接地極6根以內為一組。
2025-03-11 10:21:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看