hh 2025-03-10 10:21:23 | 廣東省 安裝 | 89查看 4回答
外墻皮1.5m以內的埋地管道需要計算挖土方及回填嗎?請大佬帶飛。
建筑物外墻皮1.5m以內的埋地管道需要計算挖土方及回填嗎?如果1.5m以內計算挖土方回填的話,應該計算在哪里?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要。計算在室外
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-03-10 10:29:25
-
埋地管道的挖土和回填土是什么專業的就計算到哪個專業里,1.5米以的管道一般都是室內管道出墻的距離,所以并入到室內本專業的土方里是沒有問題的。
首次提交 2025-03-10 10:34:44 最近修改2025-03-10 10:35:38 (修改過1次)
-
需要計算挖土方及回填
2025-03-10 15:40:04
-
埋地管道需要計算挖填土方,外墻皮1.5米內按相應定額計算造價計入安裝部分
定額說明:工業管道按建筑定額計算土方,給排水、消防、采暖、燃氣按市政定額計算土方
2025-03-10 15:51:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看